 1) 귄취식 개폐장치

   ① 권취식 개폐장치는 수직권취방식(하우스 측창, 측 커텐, 칸막이)과 경사권취방식(천정경사커텐, 하우스 곡부천창개폐)이 대부분이다.

   ② 권취식개폐의 단점은 권취축이 수평 직선되게 권취되지 않는 경우와 경사 권취식에서 경사 각도가 완만할 경우 필름이 물기로 붙어 풀려 내려오지 않는 점이다.

   ③ 수평 직선 되게 개폐되지 않는 경우

     ․필름이 부분적으로 늘어진 경우 - 늘어난 부분의 필름 고정 장치를 풀고 당겨 축이 직선 되게 재 고정한다.

     ․권취축과 필름(또는 커텐)사이에 이물질이 삽입되어 권취되는 경우 - 이물질을 제거한다.

     ․개폐기 쪽이 개폐기 무게로 늘어져 늦게 올라가는 경우.

       - 개폐기 쪽이 늘어나지 않는 천(트로피칼, 필름류, 천막지 등)을 폭 20~30㎝로 하여 덧대어 늘어짐을 방지한다.

       - 개폐기 가이더 및 가이드 ROLLER에 장애물이 없는지 확인하고 ROLLER에는 수시로 주유한다.

       - 권취축 끝부분이 먼저 감겨 올라가는 경우 - 권취축 끝부분에 무거운 쇠환봉을 끼우거나 적당한 무게의 축을 달아준다.

   ④ 권취시 축에 하우스 끈이나 잡초 등이 감겨 과부하로 개폐기 고장이 발생하므로 주변을 항시 점검 청소한다.

   ⑤ 개폐기 리미트 장치에 물이 들어가지 않도록 조치한다.

   ⑥ 수직개폐의 경우 권취축을 개폐폭 중앙에 고정하고 가장 밑에는 파이프를 고정하여 개폐 이동 폭을 줄이는 것이 좋다.

   ⑦ 권취축은 직경이 작은 것 보다 굵고 (ø50)얇은 파이프를 사용하면 개폐가 원할하고 필름이 붙지 않는다.

   ⑧ 모터작동이 불가능한 경우에는 임시로 가이더로부터 개폐기를 분리시킨 후 개폐기 몸체를 회전시켜 개폐한다.

   ⑨ 피복 또는 커텐 교체 후에는 리미트를 재조정하여야 하므로 리미트 조정방법을 필히 숙지하여야한다.

   ⑩ 리미트 조정공구는 상비하여야한다. (드라이버, 육각렌지)

 2) PROJECT(PULL & PUSH)방식의 천, 측창 개폐장치

   ① 창의 개도가 불일정하여 열었을 때 직선되지 않고 닫았을 때 부분적으로 밀폐가 안되는 경우

      - 창문을 완전히 닫은 후 ARM(PINION, PUSH ROD 등)과 구동축 고정볼트를 풀고 ARM을 균일한 강도로 일정하게 당겨 재 고정한다.

   ② 개폐기를 중심으로 양쪽의 작동상태가 다를 때

      - 개폐기와 구동축을 연결하여 동력을 전달하는 장치(커프링 또는 조인트)의 고정볼트가 이완 또는 손상된 경우로서 창을 완전히 닫은 후 볼트를 교체 또는 단단히 조인다.

   ③ 모터는 작동하는데 창문은 개폐되지 않는 경우

      - 모터 또는 감속기 축과 V뿌리의 고정이 풀렸을 때 : 볼트 재조임

      - V밸트가 공회전 할 때 : V벨트 긴장정도 조절 교환

      - 개폐기와 구동축 연결장치 풀림 또는 파손 : 볼트 재 조임 또는 교환

   ④ 좌․우 천창 동시개폐 형식으로 모터가 있는 쪽 창은 열리는데 반대쪽 창이 열리지 않는 경우

      - 양쪽 감속장치를 연결하는 조인트(유니버살조인트)의 볼트가 풀려 동력전달이 안되는 경우로서 볼트를 재 조임한다.

   ⑤ 정전 또는 전기적 고장으로 작동이 불가능한 때

      - 자동, 수동 겸용 : 개폐기일 경우는 수동장치를 장착하여 임시 응급조치

      - V벨트식 개폐기는 V벨트로 풀고, 손으로 감속기 휠(V뿌리)을 돌려서 개폐한다.

   ⑥ 개도가 불일정하고 창문 양단부가 잘 안 열릴 경우

      - 창문을 원상태로 밀어 맞춘 후 창문 양끝(개폐상바 양끝)에 STOPER를 설치하여 고정한다.

   ⑦ 온실내부는 고온상태에서 개폐기가 작동되게 되어 구동부분의 구리스가 마르게되므로 년 1회 정도 내열 구리스를 재 주입해야한다. (주유부위 - 리미트BOX내의 나사산, 감속기내 주유, 체인기어부분, 기타 동작부)

   ⑧ 창이 수평 이상으로 과도하게 열리면 창이 회전재(용마루 바 등)로부터 이탈되어 파손되므로 과도하게 열지 못하도록 리미트를 조정한다.

   ⑨ 기타 리미트 고장으로 창이 파손된 때 - 전문업체에 의뢰

   ⑩ 개도 조정 및 관리를 위하여 리미트 조절 방법을 숙지할 것.

 3) 예인식 커텐장치

   ① 컨텐을 WIRE ROFE에 고정한 예인크립이 빠지는 면 개폐가 불균일하고 고장의 원인이 되므로 수시로 점검하여 크립을 교환한다.

   ② 활차(ROLLER)의 회전이 잘 안되거나 활차에 커텐이 끼어 들어가면 작동중 빽빽 소리가 나고 예인선(ROFE)이 끊어지거나 소리가 날 경우는 가동을 중지하고 즉시 점검하여 조치하여야한다.(활차에 주유, 예인선과 함께 커텐이 활차에 딸려 들어가지 않도록 조치)

   ③ 예인선(WIRE ROFE)은 전체가 일정한 긴장정도로 평행하게 설치되어야 원활하게 작동되므로 사용 중 활차의 이동으로 평행하지 않는 경우는 발견즉시 수정한다.

   ④ 커텐 양끝 부분은 동시개폐되는 수직커텐 때문에 부하가 커져 양단의 예인크립이 빠지는 경우가 많으므로 빠지지 않도록 TIE BAND로 견고하게 고정한다.

   ⑤ 예인선중 일부가 늘어나 긴장정도가 다를 경우 커텐개폐가 균일하지 못하고 DRUM에서 예인선이 이탈 중첩 권취되어 예인선이 끊기거나 피복이 벗겨지고, 고장이 발생하니 즉시 예인선을 풀어 팽팽하게 재 고정한다.

   ⑥ 피복이 벗겨진 예인선은 발견 즉시 교환한다.

   ⑦ DRUM이 좌․우로 움직이면 예인선이 이탈되므로 예인선과 직선된 위치에 견고하게 고정하여야한다.

   ⑧ 예인선(WIRE RORE)은 장기적으로 사용하면 늘어나게되므로 년 1회 정도는 정기적으로 점검해 재 조정하여 설치해야한다.

   ⑨ 리미트 조정 공구를 상비하고 조정방법을 숙지하여둔다.

 4) 기 타

   ① 관수장치의 여과기는 수시로 청소 하여야만 한다.

   ② 양액조절시스템의 EC․PH쎈서는 수시로 깨끗이 청소를 해야만 양액농도를 정확히 관리 할 수 있다.

   ③ 환기 FAN에는 비닐, 커텐 등이 딸려 들어가지 않도록 관리한다.

   ④ 각종 쎈서(온도, 습도 등)는 가끔 점감하여 보고 편차가 클때는 교환하여야 한다.


 

목록